Forum » » Pour parler de tout » » compresseurs grippés >>> l'épidémie fais des ravages
Posté : 08-05-2009 22:44
Citation :
isfcer
Bonjour,
Mimifrigo peux tu me fournir quelques précisions, lorsque tu détectes cette panne il se passe quoi au niveau du compresseur a sa mise en route ?
_ il ronfle (grogne), il klixonne, déclenche au niveau du disjoncteur !!!
alors qu'en est il ?
bonjour ,
et bien sur le tas , il y a un peu tous les cas :
1/ clapets HS : le compresseur tourne avec un bruit anormal et ne pompe pas
2 / compresseur en défaut d'isolement électrique : le disjoncteur différentiel déclenche à la remise en service ( quelquefois à chaud uniquement )
3/ compresseur bloqué mécaniquement : il grogne au démarrage puis klixonne
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=833&forum=133