Forum » » Pour parler de tout » » meilleure solution
Posté : 11-04-2014 05:49
salut,
sur un cas concret, j'ai une centrale 2 vis frick, qui tournent sur 2 cf-
actuellement une cf dispose de 3 évapos, qui tournent 12h/j, la consigne étant -23, et l'autre cf- dispose de 2 évapos, consigne -23 et tourne 16h/j. Donc la centrale tourne au minimum 16 heures/jour.
mon raisonnement était de pouvoir justifier l'éventuelle mise en place d'1 troisieme evapos dans la 2eme cf-, afin de ramener le temps de fonctionnement de la centrale vers les 12 heures de fonctionnement.
A savoir qu'il est fort probable que le nb de démarrages soit supérieur sur une période de 16 heures, mais reste cependant à vérifier.
a+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8215&forum=133