Si tu veux faire investir un client dans quelque chose autant te fier a des valeurs bien rééls en faisant des relevés de consommations a différents régimes. En puis t'a plus de chance qu'un BE, là tu as une installation déjà monté et qui fonctionne en réél, pas juste sur un ordinateur.

Par exemple ta CF de 3 évapo tu as moyen d'en isoler un ? Faire des relevés avec les 2 puis avec les 3 ça devrait simuler ce que tu souhaite faire sur l'autre CF ?

Le client doit aussi mettre la main a l'ouvrage c'est lui qui paye la facture EDF et surtout c'est lui qui sais s'il y a des tarifs jours/nuit, des heures de pointes, des tarifs été/hiver, tarifs sur la puissance active et réative...etc il peut y avoir tellement de facteurs qui rentre en compte que ce qui est frigorifiquement intéressant ne le sera pas forcement sur la facture ou si peu que ça ne justifiera pas l'achat d'un appareil de plusieurs milliers d'euros

Si ça se trouve tu tombera même sur d'autres pistes pour réduire les conso ou les nombres de démarrage, comme mettre une dérogation horaire (la nuit a -25°C, le jour a -20°C), jouer avec l'inertie des produits...etc