Salut,
j'ai un doute et très sceptique, voila je connais la puissance frigorifique qu'il me faut 1.66Kw ainsi que la temp. d'ambiance pour une chambre froide 0°C donc pour moi je sélectionne un groupe développant cette puissance pour une évaporation de -10°C exemple :(uh-optyma) OP-MCH021GSA01G ==> -10°C = 1665 watts
ce qui me parais logique, on me dis que non et que je dois sélectionner directement la puissance par rapport à la température d'ambiance donc
exemple: OP-MCH015SCA01G ==> 0°C = 1765 watts

Qu' en pensez vous suis je dans l'erreur ?