une personne ma fait part de son inquiétude par rapport au cable d'alimentation que son patron a passé (5x35mm2 sur 80m) par rapport a l'installation d'une chambre froide négative, je vous plante le décors en partie
2 compresseurs = 2x96Amp
2 évapos = Deg: 12,50 Kw
1 condenseur (2 a 3 ventilos) = reférence ???? 2 ou 3 ventilos maxi 12Amp totale
cordon chaufant porte, cordon d évacuatuion des condensats, soupape de décompression ???
éclairage = 10 fluos de 2x36w prévus sur une autre alimentation
porte vitrée = ??? parait il prévu sur une autre alimentation
D'après vous ce cable n'est il un peu petit en section ? car d'après moi on dimmensionne un cable en fontion de la longueur et de la plus grosse demande en condition défavorable c'est à dire l'été pour nous (Int. max ) en regardant ces abaques ce serait plutôt du 90 voir du 120 mm2 pour du cuivre mais bon peut-être suis je totalement dans l'erreur.