Posté : 12-09-2014 20:38 icone du post

Salut
Si les comptes de patries sont bon 110 A pour les cp,12 A pour le condenseur soit 132 A il faut du 95 m2 pour 80 m pour ĂȘtre dans les tolĂ©rance du cable voir PDF