website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Pour parler de tout » » Section cable d'alimentation


Posté : 13-09-2014 17:30 icone du post

Bonjour , tu as potentiellement plus de 100 A à passer lors de forte demande après dégivrage ou condenseur sale.
De toute façon il faut prendre le cas le plus défavorable risquant .
J'ai toujours la référence d'un client ou on a tout fait, 16mm2 pour 30 mètres et inominal = 40A.
Donc pour moi c'est trop juste même avec un 2ème.


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8826&forum=133