il y a juste un truc,

tu le dis toi même le cos phi a un impact négatif

et toi en ajoutant le cos , tu peux diminuer la section du câble alors que pour une même puissance tu as plus d'ampères
et qui dit plus d'A = plus grosse section!

je tire parfois de petite rallonges; et par habitude en 125A tri 400V en moins de 50 mètres je suis en 35² et au delà des 75 mètres sûr au-dessus du 50²....


bon je vais coucher......je vais avoir des rallonges à tirer en Belgique avec l'hiver et son black-out fortich zzz help snif