Bonsoir , le groupe de sécu fait du goutte à goutte en temps normal.
Il fait normalement l'actionner tous les mois , si ça fait longtemps que ça n'a pas été fait , alors fait le 3 ou 4 fois a suivre, possible que du tartre empêché la bonne étanchéité je te met un lien pour voir .
http://m.youtube.com/watch?v=fzQMKBF88u8

Pour le débit normal c'est entre 2% et 5% du volume ballon selon la qualité et l'âge du groupe de sécu.
Voici un autre lien qui explique bien.
http://w4-web125.nordnet.fr/groupe_securite_fr.htm
Vérifie aussi que t'as pas de pression supérieur à 6 bars sur ton réseau, ne pas hésiter à mettre un réducteur de pression c'est pas cher et efficace .