Posté : 09-11-2007 19:05 icone du post

Déja il faut connaitre la t° extérieure en hiver et choisir une pac qui puisse fonctionner à ces t°, si ce n'est pas le cas il faudra prévoir un chauffage d'appoint qui pourra etre résistances électriques ou chaudière. Au niveau puissance 50w/m² est vraiment un minimum, il vaut mieux partir sur une base de 70 à 80 w/m² et en fonction de la t° mini en hiver il faudra forcer un peu plus sur la puissance au m².
En ce qui concerne la marque les grosses marques justement comme Daikin, Mitsubishi, Ciat sont de très bon produits et qui fonctionnent jusqu'à des -10° -15°c.
Pour travailler depuis de nombreuses années dans la clim je peux te conseiller comme l'a fait chris precedement Daikin aussi bien au niveau des performances que des garanties constructeur. Tu paieras le produit un peu plus cher mais la qualité est à ce prix
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas