Forum » » Pour parler de tout » » Variateur de vitesse sur compresseur
Posté : 23-11-2007 20:43 
Pour info se sont des compresseurs classique .
Copeland et Bitzer ont validé le fonctionnement.
On va de 30 Hz a 60 Hz.
Seul exception Maneurop.
Comme l'a dit Adrien ils ont fait le choix de creer une serie dediée qui accepte un plage de 20 Hz a 90 Hz.
Les vis et les pistons l'acceptent ausssi bien.
@+