bonne soirée a tous .
je vient a peine de rentré d'une astreinte .
la plus merdique de toute ma vie de frigolo . je part a 18H30 , j'arrive a 19H30 .
probleme T° haute laboratoire " salle blanche" . le site est grand ,des groupes y'en par tout , des cta aussi .
bref , je demande au gars s'il sais par quoi est desservie cette salle :roof top, cta , detente directe , autre ???
il sais pas . on cherche ,mais quoi ?? on fini par trouver un plan et donc c'est une cta ( en realité un roof top detente directe "circuit suprimé" et eau glacée) . en fait plus de 6 fois le tour du toit , mais introuvable . sur le plan elle y est mais physiquement on trouve pas .
vers 21H15 peut etre plus , on fini par trouver le bordel.
vanne 2 voies ouverte a 100% mais pas une goute d'eau ne rentre dans la CTA , etant donné que je ne connais pas le site , dans un premier temps je soupoconne un manque d'eau mais les manos icic et la indiquent une pression plutot correcte .
donc je suis le reseau eau glacée ( ca part dans tout les sens , piquiage , repiquage y en a dans tous les sens ) oufffff enfin :
pompe CTA en defaut . j'acquitte ,remet en service 20 min plus tard la T° est descendue de 30 a 23C.
j'ai passée plus de temps a trouver cette fotu cta qu'a la depanner .

la blague du jour est : lorsque je descend a la gtc pour rearmer le defaut et visualiser les T° qu'est ce que je vois sur un postit
ceci : truc muche, il faut que tu regarde la pompe CTA message adressé par le chef a un des gars posté sur le site .
je savait pas si je devait en rire ou appeler le gars pour lui faire passer un petit bon 1/4 d'heure .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes