Forum » » Pour parler de tout » » Cherche infos sur compresseur HOWDEN
Posté : 22-08-2009 16:09
Gros problème de traitement d'eau sur ta tour. La meilleure solution c'est de déléguer ça à un spécialiste de ces problèmes. Si tu te lances là dedans toi même tu vas au devant de très gros soucis.
La seule solution valable et durable c'est une analyse de l'eau qui permettre de valider le traitement à mettre en place.
Pour ton retrofit, méfiance gaffe de ne pas faire n'importe quoi.
Prévois une baisse la puissance frigo, une puissance absorbée pouvant aller jusqu'à 25% ( Moteurs électriques assez costauds ??) et aussi une puissance de réjection supérieure (condenseur assez puissant??) Parfois aussi des problèmes de retour d'huile....Nous n'avons pas fini de rire ..........
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1166&forum=133