website logo
Auteur
avatar
netsu

Forum » » Pour parler de tout » » profroid


Posté : 01-10-2016 00:33 icone du post

Pour les détendeurs, je ne me souviens pas avoir jamais laissé les paramètres constructeurs sur les cascades. Cette petite mise au point nous appartient, a nous d'adapter la régule à l'application du moment.

Pour exemple : je viens de terminer une mise en service, du CO2 pompé et une cascade. Des détendeurs SIEMENS NVL et des CAREL E3V. Avec les mêmes automates et le même logiciel le carel est instable et peu réactif -> il a fini avec une consigne et une bande proportionnelle énorme. Le SIEMENS me donne une SC stable à 4-5°C voire moins. Sans appel.
Le Siemens est optionnel, il paraît...

Chez Profroid, les relativement grosses centrales ont un châssis en IPN, ça ne bouge pas. Ce n'est pas le cas de touts les constructeurs.

Les flexibles ne me dérangent pas: je les préfère aux micros pressostats et ça rends l'ensemble lisible quand le repérage est "oublié"
le froid est un état d'esprit.

Message édité par : netsu / 01-10-2016 00:38


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10977&forum=133