website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Pour parler de tout » » profroid


Posté : 02-10-2016 16:25 icone du post

Bonjour , j'en ai un peu de la photo 1 et 3.
effectivement le réglage des détendeurs demande souvent de revoir les temps de réactions , et je l'accorde c'est le boulot du metteur au point et également d'accord , la théorie est différente de la réalité sur site .
J'ai eu des erreurs de câblage en armoire électrique , c'est à dire câblage différent du schéma, pour moi aussi c'est une erreur non admissible quand je vois la belle étiquette verte contrôle effectué !

Les evapos pour moi le débat est clos c'est pas fiable , mais disponible assez rapide et pièces toujours disponibles .

les condenseurs sont de plus en plus fuyards , même remarque que Glagla et mauvaise foi de Profroid .

Pour rester objectif j'ai aussi une centrale Profroid surdimensionnée ( puissance ) , du coup court cycle malgré les tempos , du coup le collecteur de refoulement prend des coups au démarrage et se fragilise d'où des fuites , cela pourrait être réglé par un démarrage progressif et un maintien en fonctionnement mini par un variateur et cela incombe à nous frigoriste et ce n'est nullement la faute de Profroid .

c'est vrai aussi que beaucoup d'option sont disponibles et ça sert a rien de râler quand il y a pas de vannes car chez tous le monde le confort c'est une option , cependant je l'ai déjà vécu , la demande de quelques malheureuses vannes demandent un temps incompréhensible supplémentaire.

Le made in France pour moi est un argument facultatif dans le sens où si c'était réellement important , notre voiture ou équipements maison seraient Made in France , mais moi quand je roule j'ai pas envie de tomber en rade malgré un entretien scrupuleux , je roule donc en Germanique

pour le transcritique et le Sub je te dirai plus tard car pas assez de recul ( 3ans ) .
pas de grosse fuites à signaler pour les plus récentes , quelques mois .

Il faut l'avouer le temps de réponse de Profroid sur un projet est parmi les plus rapides .