Forum » » Vos anecdotes » » 2 dominos.....et ça répare?
Posté : 22-11-2009 18:19 
,et vue que les 2 chambre avait du mal a maintenir une T* correcte les psoedo frigoriste avait de l imagination
ils sont aller dans le parametre calibrage et ainsi reetalonne les sondes de maniere a ce qu elles affuichent les valeures que le client souhaitait. pour la negative -21 sur la regule mais que -13 reel. pour la positive 4C* pour 13 C* reel. je suis meme surpris que pas un client ne c est pleind apres avoir ingere des aliment qui etaient maintenue que a -13 Cet article provient de Le site des frigoristes