Posté : 03-12-2009 22:19 icone du post

Bonour
Il y a 2 semaine que je suis intervenu sur une CF+ au R-413A. Un vieux détendeur (sans egalisation externe) avec le train thermostatique demontable.Il était bloqué. Un coup d'eau chaude et c'est toujours pareil. Donc je le demonte en pièces et tout est OK. Soufflet du train thermostatique Ok, Tamis de la buse Ok, J'ai tout nettoyé, seché, tiré au vide et j'ai changé le deshy au cas où c'est l'humidité qui provoquerait la formation du givre. Puis je remis en service et ça marche. Jusqu'à quand ? Le boucher ne veut pas changer de detendeur (pas de sous) [addsig]