Forum » » Vos anecdotes » » HALLUCINANT cette bouteille liquide fuyarde
Posté : 07-04-2010 20:42
Bonjour à tous,
Ca se passe sur un chantier d'une chambre froide négative où on ne garde que les panneaux, éclairage...
On pose l'évapo, tire les tuyaux, les cables, le groupe de condensation Unité Hermétique, L'un s'occupe des brasures extérieures, l'autre à l'intérieur, le tuyautage fini, épreuve à l'azote, et fuite,
Recherche de la fuite au mille bulles et là on ne trouve pas,
on change de mano ! on sait jamais et
pareil
Toutes les brasures, les dudgeons les vannes sont vérifiées plusieurs fois par 2 personnes différentes mais la fuite restait introuvable...
Finalement on verifie l'étanchéïté du groupe, c'est lui qui fuit.
Vérification du condenseur RAS, du compresseur RAS, restait la bouteille.
la bouteille est chargée de 15 bars d'azote et on la plonge dans l'eau, (pas les tuyaux) avec la vanne et là des petites bulles apparaissent. Mais pas de la vanne, non , elle fuyait de la soudure qui joint le haut et le bas de la bouteille.
ça m'a pas fait rigoler du tout, cette expérience.
Dominique
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1875&forum=134