Forum » » Vos anecdotes » » détendeur ouvert


Posté : 20-10-2010 14:32 icone du post

salut

je vais tenter d'être simple: pour alimenter l'évap il te faut du liquide dans le condenseur, jusque là pas de souci.
maintenant si ton détendeur est trop puissant il laisse passer trop de liquide donc la surchauffe baisse (le niveau de liquide augmentant), le compresseur quant à lui, aspire toujours la même quantité de ff, donc le niveau de liquide dans le condenseur faibli d'oû 1 sousrefroidissement faible

voilà c'est assez simple en fin de compte, c'est le principe du vase communiquant: dans un circuit étanche si le ff n'est pas d'un coté c'est qu'il est de l'autre, bref l'évap se remplissant de liquide le condenseur se vide, car pour remplir l'évap il faut bien tirer le liquide de qque part, ici c'est dans le condenseur!

bon apprentissage de ce métier
AGFroid