alors là si ton formateur te dis cela c'est qu'il doit avoir une raison, bien que je ne vois pas laquelle!
bref lui as tu demandé de t'expliquer le pkoi du comment? et lui as tu énoncé notre logique des vases communicant? le detendeur étant trop ouvert, la quantité de ff n'étant pas extensible, le compresseur aspirant tjs la même quantité de ff, le condenseur se vide et remplit l'évap, d'ou le sr et la sc qui baissen. bref je comprends pas ton formateur, faudrait qu'il argumente, non?