Forum » » Vos anecdotes » » le dernier des mots est con
Posté : 09-11-2010 10:48
salut abdel,
pas de souci: je n'hésiterai pas a te contacter si besoin est!
pour la prédétente c'est assez simple mais avec de l'azote mélangé aux fluide frigo j'ai jamais essayé, mais y'a pas de raison que cela ne fonctionne pas! en fait ton souci pour récupérer la charge était la surpression du à l'azote (d'ou les incondensables) donc pour remédier à cela, et comme pour récupérer tu te sert de ton mano, il suffit de fermé la vanne du mano (pas entièrement mais presque) et tu géres l'ouverture manuellement en surveillant la pression de ta station de récup (cela marche aussi avec la vanne d'entrée de la station de récup) donc cela crée une pré détente qui fait baisser la pression en amont, ou à l'entrée, de la station de récup, cela évite de couper au thermique même en début de récupération et qu'il n'y a pas d'incondensable, en bref je fais tjs cette détente en début de recup une fois la pression stabiliser au dessous de 5 ou 6 bar à l'entrée de la station j'ouvre les vannes à fond.
voila voila, jespére que tu auras compris, c'est simple mais je suis pas certain de bien expliquer.
à bientot
cordialement
AGFroid
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2564&forum=134