Forum » » Vos anecdotes » » mdr!!
Posté : 03-01-2011 22:15
un gars m'appelle aujourd'hui en m'expliquant qu'il va ouvrir une boulangerie cette semaine , et que sa CF négative fait un drole de bruit en démarrant !
étant à 500 m de chez lui, j'arrive dans son magasin, le gars en question est absent ! l "électricien présent qui est au courant
me fait descendre au s/sol ou se trouve la chambre . il m'a fallu 1 s pour voir que je tombais dans une grosse mer..
panneaux de CF neufs !!!! évapo neuf , mais aucun tube d'écoulement, la résistance qui pendouille seule ! 3 THERMOSTATS sur un des panneaux !! j'ai bien dit 3
le groupe au dessus , sur le toit !!! d'occas lui !! tubes tout neufs mais déshy soudé à l'envers !
aucun tableau de régul , juste une microrex en guise dégivrage !! ouffffffff !!!!! y en a encore ???????? oui !
la seule mise en marche par le tableau électrique général du s/sol , tout démarre en meme temps, meme les ventilos d'évapo !! chouette pour les surgelés ! et pour couronner le tout , le compresseur qui klixonne mdr !
l'electricien devait savoir quelque chose ! je le cuisine un peu pour finir de savoir que c'est le boulanger meme qui a tout monter
vous voulez que je vous dise ce que j'ai fait ? je me suis barré dans la seconde !
la prochaine fois, il saura que les frigoristes ne font pas du pain ! quoique ce soit enfantin d'en faire ! et pas le contraire !
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2861&forum=134