website logo
Auteur
avatar
agfroid

Forum » » Vos anecdotes » » attestation d'aptitude


Posté : 22-01-2011 13:15 icone du post

salut à tous

pour ceux que cela intéressent, voici la procédure à suivre pour une récup de fluide selon mon formateur de l'afpa:

1°- raccorder le mano à l'installation= BP=> sur l'aspi du cp, et HP=> sur le refoulement ou la bouteille. laisser les vannes de services fermées.
le flexible jaune du milieu va à l'aspi de la station de récup.

2°- prendre un flexible à vanne, le raccorder au refoulement de la station et à la pompe à vide, (la vanne coté pompe à vide).
ouvrir les vannes de la station (asp et ref), du mano (hp et bp), et de la pompe à vide.
tirer au vide, une fois le vide obtenu, fermer la vanne de la pompe et arréter le tirage au vide.

3°- brancher le flexible à vanne du refoulement de la station à la bouteille de récup (coté vapeur) posée sur la balance, taré bien sur.

4°- si l'instal fonctionne ramener le fluide a la bouteille, et commencer la récup que par la hp.

5°- si elle ne fonctionne pas, on peut récupéré par les 2 cotés (hp et bp).

6°- ouvrir les vannes de services et du mano nécessaires, selon le cas, fermer la vanne d'aspi de la station, mettre le refoulement sur recover, ouvrir la vanne du flexible raccordé à la bouteille, et la vanne vapeur de la bouteille.

7°- ouvrir un tout petit peu l'aspi de la station tout en la démarrant, ouvrir et fermer alternativement cette même vanne pour limiter la pression à l'aspi à 6 bar maxi afin de ne pas couper au thermique.
ensuite la vanne d'aspi sera positionné soit sur liquide soit sur vapeur selon l'avancée de la récup, pour le mano on ouvre la bp au moment ou on passe la vanne d'aspi de la station en vapeur.

8°- quand le mano d'aspi de la station indique environ -0,6 bar, la récup est fini.
on arrete la station et on ferme la vanne d'aspi de la station.

9°- passer en mode purge et redémarrer la station, une fois encore lorsque le mano d'aspi de la station indique -0,6bar la récup est terminé.

10°- fermer la vanne de la bouteille, les vannes de services de l'instal, démonter le montage, et noter la quantité de fluide récupéré.


perso je trouve cette méthode efficace, rapide à mettre en oeuvre (au bout d'un certain nombre de manip quand même) et assez rapide au niveau de la récup.

voila bon courage à tous, et surtout à ceux qui doivent passer l'habilitation!

A+
AGFroid

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2915&forum=134