Posté : 19-02-2011 01:11 icone du post

bonsoir dmarco !

non !
lors de la pratique les instructions étaient : les installations chargées à 2.2 kg , à 5% près , en + ou en - .
et la limite de perte non admissible éliminatoire était bien de 150 grammes ;
evidemment tout pschitt était non conforme et donc aussi éliminatoire .
avec tirage au vide des manos , ouverture du circuit frigo, puis test à 10 b d'azote pour l'étanchéité , tirage au vide du circuit , puis charge indiquée tout en liquide, relevé de fonctionnement, réglage du détendeur, puis tirage au vide du groupe de récupération ( enfin : plutôt du petit espace entre le mano et la vanne 1/4 au bout du flexible) et récupération par le robinet vapeur de la bouteille cette fois ci , et purge du groupe de récup. par contre interdiction de purger l'autre petit espace entre le robinet bleu de la bouteille et la vanne 1/4 au bout du flexible car interdiction de faire le moindre pschitt !
tantpis pour les incondensables ! bon d'accord ça n'en fait pas beaucoup !

ce qui a été flippant et énervant c'est que bien que je me sois super méfier à 10 b d'azote en cherchant les fuites probable : rien !
mais à 15 b en fonctionnement : deux fuites ! dont une sur un dudgeon que j' ai eu beaucoup de mal à resserrer car bien grippé ! j'avais trop peur de trop serrer et d'aggrandir la fuite ! et d'en perdre plus !

j'ai demandé à mon formateur ( ce n'est pas lui qui m'a fait passé l'attestation d'aptitude ) si je pouvais la semaine prochaine refaire ce fameux dudgeon , pour avoir ma revanche !

le reste n'a été que pure formalité , effectuée facilement grace aux deux jours de formation qui m'ont surtout servi pour la réglementation !

Carole


Message édité par : carole / 19-02-2011 01:48



Message édité par : carole / 19-02-2011 01:50