Posté : 23-02-2011 18:13 icone du post

salut dmarco

alors je te rassure, cela m'a pris une heure: stockage dans la bouteille, récup, changement déshy, tirage au vide, dégazage des incondensables aux mano, et recharge, 1,9kg de r404a donc rapide et pas de souci!
aprés il est certain qu'il ne faut pas se précipité , mais depuis le début nous sommes en relation avec le gars chargé de l'entretien, et là il nous a dit une bétise! heureusement que le boss est passé par là!
enfin la question n'est pas là, si j'ai écrit ce post c'est justement pour dire ce qu'il ne fallait pas faire
et là ou je trouve que nous avons eu un coup de bol, c'est d'avoir ouvert et refermé le circuit juste au moment du pomp down, tu te rends compte si la vem c'était ouverte ne serait ce que 5secondes avant! du fluide en liquide avec 15b de pression au cul! là je serai vraiment passé pour un c... alors que là le client ne c'est rendu compte de rien, et je crois même que je vais y facturer l'heure que j'y es passé, peut être pas le déshy quand même!
pour finir si j'avais pu suivre les tuyau c'est ce que j'aurai fait! mais malheureusement ils passent par les murs, les sols, le plafond, etc... et à moins d'être superman avec sa super vision, il faudrait faire des trous dans le sol et dans les murs pour suivre les tuyau!

enfin voilà, erreur réparée ni vu ni connu,

a+ cordialement
AGFroid