Bonjour chers tous,
Suite et peut être fin de ce fil;

Comme annoncé, j’ai prémédité et commis l’irréparable.
J’ai modifié une installation type monosplit a fin d’utiliser la pièce traitée comme une chambre froide positive.
Et ça a marché !

Etape 1 ou la fonction crée l’organe.
Vous organisez une petite fête dans votre entreprise mais, vous n’avez qu’un réfrigérateur top pour entreposer le miam miam et le glou glou. Bien sur vous pourriez : louer un véhicule réfrigéré adapté ou faire appel à un traiteur qui s’occuperait de tout ou mieux, inviter tout le monde au restaurant … mais voila vous étés fauché et radin.
Vous entreposez donc vos victuailles dans l’endroit le plus frais dont vous disposez, le petit bureau équipé d’un climatiseur split.
Etape 2 ou la flexibilité dans le travail.
Hélas, la température du bureau ne descend pas au dessous de 16 ° (bière tiède).
Comment faire ?
Ouvrez la façade du split, décrochez la sonde «ambiance» de son support, liez la à « un truc qui chauffe un peu » (lampe, veilleuse, transfo …) isolez le tout.
La température devient «no limits » vers le bas.
Des l’apparition du givrage (vers 13°), enlevez le bouchon de la vanne BP de l’unité extérieure et fermez le robinet jusqu'à obtenir une T de 1 ° sur la batterie.
Bonne fete.
Etape 3 ou faire disparaître les traces du forfait.
Repositionnez la sonde, ouvrez la vanne (n’oubliez pas le bouchon)
A ne surtout pas communiquer.

PS .Pour ceux d’entre vous qui ont remué la tête de droite a gauche en lisant ce fil,
Ceux qui savent déjà … ce qu’on leur a … appris.
Eat it
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barom%C3%A8tre_de_Bohr