bonjour une bouteille anti coup de liquide
mal positionnee avec le temps l'huile a ete prise au piege ne pouvant pas retourne au compresseur provoquant un bouchon a la sortie de l'evapo
j'avais le doute a 99% je l'ai demonte au coupe tube surtout pas au chalumeau et tous est sorti
temperature positive 800W a -10° evap en plus a capillaire j'ai supprime la bouteille qui servait a rien
j'ai rajoute un peu d'huile dans le compresseur je remet en marche le probleme recommence tres legerement et bout de 20mn parfait l'huile petit a petit est sorti de l'evapo pour finir dans le compresseur
La bp est stable demarrage -4° pour finir
a -10°
Bravo pour l'huile en realite c'est beaucoup plus facile en direct que sur un forum on
oublie le petit detail qui donne souvent
la reponse
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2