Forum » » Vos anecdotes » » mesterieux symptome sur pac pour pescine


Posté : 18-06-2011 19:45 icone du post

bon week end a ts
y a 2 semaines je suis intervenu sur une pac,suite au diagnostic d un collegue ( circuit frigo vide).la pac est ss garantie installée que depuis 3 mois et deja des soucies .lorsque le collegue est intervenu,la pac coupait en bp et il avait 0 bar sur bp et hp.
donc je decarcasse,la bete,et un coup d oiel rapide,me fait douté,du bien fondé de la fuite,(tt le circuit frigo est accessible,visiblement aucune trace de fuite) je pose les manos,surprise,5bar en bp et en hp ,je met en route,la pac tire au videpuis coupe en bp,je regarde le circuit frigo pour voir les composant,rien de specifique qui pourais me crée un bouchon,juste une evm puis un detendeur,j alimente,l evm,elle s ouvre,mais aucun passage de fluide,alors je pense au detendeur je l ouvre de 2 tours ,rien puis 3,puis 5tour et la j entend le fluide circuler a fond,mise en route puis reglage d une SC convenable,controle du fonctionnement pendant plus de 2h ok. ras.ce qui me chiffon c est comment ce fait il que mon collegue avait lu 0 bar en hp . j ai bien insisté,au pret de lui si il avait bien posé le mano hp,il m assure que oui .si qlq un a une idée je suis preneur,car moi je seche sur ce coup la
cordialement