Quel type de sonde utilise tu? ptc / ntc
Une série de sonde défectueuse, pourquoi pas. Mais c'est bizzare et je ne croit pas aux coincidences.
A tout hasard, La sonde evap n'est pas trop pres des resistances?
Pas de probleme de prise en glace?
La glace peut détruire une sonde, mais en générale, la régul donne le défaut E2.
M.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.