Forum » » Vos anecdotes » » Mystere sur une installation
Posté : 01-08-2011 23:13
J'ai une chambre froide dans un hopital pharamcie centrale de la AHPM ou il pas loin du million € en medoc (traitement chimio 1000 € l'ampoule)
Groupe digital scrool copelande exterieur (commande inverter,et variation de pression de condensation),avec detente electronique emersson et surveillance electronique (alarme en cas de hausse de T° ou de baisse qui est mauvaise dans leur utilisation)relier au reseau de surveillance de l'hosto et plaque euthetique pour maintien de T° en cas de panne et que le personnel est le temps de transféré dans la chambre de secour.
une visite d'entretien par trimestre pour garantir la propreté des condenseurs et diferents points de fonctionements du groupe de la regulation et cela marche sans blémé depuis presque 5 ans
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3633&forum=134