website logo
Auteur
avatar
marcel11

Forum » » Vos anecdotes » » probleme de charge frigorifique


Posté : 19-08-2011 00:47 icone du post

Salut agfroid du moement que tu met un deshy plus gros tu dois auguementé la charge.
Par contre une dentente a capilaire la surchauffe ça te sert a rien de la mesuré car elle n'est pas constante elle varie en fonction de l'ambience du frigo,elle n'est pas significatif .
les compresseur sont toute aussi costaud pour du capillaire et il souffre moins au démarage car les pressions s'egalise au demarage et donc moins de contrainte pour le CP.
Par contre les evap doivent etre specifique car il doivent contenir tous le FF qui va i migrer et posseder un bouilleur en fin d'evap pour eviter tous coup de liquide au CP

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3706&forum=134