salut marcel
pour le déshy je savais pas, mais je trouve cela étonnant, je suppose que c'est à cause du volume du déshy, mais de là à ce qu'il contiennne 300gr!
pour la surchauffe, sur du capillaire, je la mesure une fois à T° de consigne, et elle doit excéder 7K, enfin c'est que l'on m'a expliqué!
mais comment procéder sans prendre la sc, sachant que tu n'as pas accés à la Hp en général sur ce genre de matos, comment faire une charge correcte?
ensuite tu dis qu'il souffre moins avec du capillaire! mais pourquoi autant de cp HS alors? et puis il souffre moins s'il est à T° de consigne, mais en sortie de dégivrage ou aprés un arret prolongé?.. perso j'en ai vu pas mal qui était vraiment mal refroidit à ce moment là!
et j'ai oublié de dire qu'avant de demander au client de me tenir au jus, j'ai néttoyer le condenseur car il était bouillant jusqu'au capillaire qui lui meme était bouillant!
A+
AGFroid