Bonjour agfroid,
300gr de fluide.... ce n'est pas si énorme que ca!!
Je sais qu'on ne parle pas d'eau de source, mais ca donne à peine 1,5 demi de bière!! ... à peu de choses près ...
Et pourquoi voudrais-tu absolument avoir une connection HP??
Un soudain manque de " point de fuite potentielle " ??
Nous avons suffisemment d'outils à notre disposition pour faire une charge correctement !
Certains de nos atouts, t'ont été transmis par tes parents.... tes doigts ( le toucher ), ... tes yeux ( la vue ), et .... une tête bien pleine!!
Et d'autres outils dont tu as fait l'aquisition pour commencer à bosser ( multimètre et pince ampèremétrique ), par exemple ....
Tu peux donc voir jusqu'où ton circuit givre en cours de cycle, si le givre s'arrête avant de faire blanchir le compresseur... et l'intensité du compresseur te renseignera si le compresseur commence à forcer ou pas!
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a