Forum » » Vos anecdotes » » probleme de charge frigorifique
Posté : 19-08-2011 22:37
Sur ma merde de metro je suis sur de la charge j'ai une balance avec charge programable et electrovane 'et balance taré a zero avec les flexe plein vanne de sortie du flex fermé).
J'ai chargé au poid exacte et je suis partie ,il m'on rapellé plustard et mois j'avais une prise HP .Quand je suis revenue j'ai verifié HP et BP et l'a j'étais biens bas en chargeant le complement j'avais une T° d'evap de -10 ° et je condensé a + 50° avec une ambience + 39° et + 5° dans le frigo
Avec la charhe exacte T° d'evap - 40° et condensation à + 42° et + 12 ° dans le frigo.
Du materiel made in turkie ,pour un peux la plaque correspond a un autre appareille
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3706&forum=134