website logo
Auteur
avatar
cedric29

Forum » » Vos anecdotes » » Atlantic bi split qui fait n'imp


Posté : 20-08-2011 21:14 icone du post

Bonsoir,voici un petit dépannage que j'ai eu a faire il y a 2 semaines.
Un client nous appelle pour nous dire que sa clim ne respecte pas les consignes demandé.

Il s"agit de 2 consoles basses r/r. atlantic

La 1ere se trouve dans la pièce du Jaccuzi
Température de consigne :20°C

La 2ieme se trouve dans la pièce des massages
Température de consigne :24°c

Le client se plaint que quand il demande 20°c pour le jacuzzi ,c'est la pièce des massages qui est a 20°c et vice versa avec les 24°c.


J'ai mis 3 heures a trouver ,surement a cause de mon manque d'expérience.
Les pièces sont cote a cote ,une télécommande pour chaque console.
C'était cet été ,les 2 consoles étaient en mode froid.

Le genre de panne qui doit arriver au moins une fois .

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3708&forum=134