Bonsoir,voici un petit dépannage que j'ai eu a faire il y a 2 semaines.
Un client nous appelle pour nous dire que sa clim ne respecte pas les consignes demandé.
Il s"agit de 2 consoles basses r/r. atlantic
La 1ere se trouve dans la pièce du Jaccuzi
Température de consigne :20°C
La 2ieme se trouve dans la pièce des massages
Température de consigne :24°c
Le client se plaint que quand il demande 20°c pour le jacuzzi ,c'est la pièce des massages qui est a 20°c et vice versa avec les 24°c.
J'ai mis 3 heures a trouver ,surement a cause de mon manque d'expérience.
Les pièces sont cote a cote ,une télécommande pour chaque console.
C'était cet été ,les 2 consoles étaient en mode froid.
Le genre de panne qui doit arriver au moins une fois .