website logo
Auteur
avatar
cedric29

Forum » » Vos anecdotes » » Atlantic bi split qui fait n'imp


Posté : 20-08-2011 22:37 icone du post

Citation : marcel11 

ou les bobines des detendeurs ne sont pas inversé?


On avance.
Je vais chercher la joli doc Atlantic dans le camion qui me dit qu'il existe un mode test pour vérifier que les circuits fluidiques ne sont pas inversé.
Résultat du test :inversion du circuit b et c.
En tout petit une phrase dit que les inversion de détendeurs sont possible mais extrêmement rare.
Bon ca fait un moment que je cherche et il faut en avoir le coeur net.
Je ferme les 2 vannes de départ liquide ,la bp chute jusqu'a 0.3 bar ,je coupe tout ,je ferme tout.
Je demonte l'aspiration coté C ,et j'ouvre la vanne liquide coté C et la ,bah il se passe rien !
J'ouvre légèrement la vanne liquide B ,et bingo,j'ai mon gaz qui sort par l'aspiration C.
Verdict : inversion des lignes liquides



Message édité par : cedric29 / 20-08-2011 22:38



Message édité par : cedric29 / 20-08-2011 22:39


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3708&forum=134