salut,
ca fait deja 2 fois que je me retrouve avec un bi-split mal cable(je fais beaucoup de mise en service pour des plombiers)et donc maintenant je verifie systematiquement les clims separement(car toutes en marches ca fait du froid)et donc quand tu met une clim en marche et qu'elle fait pas de froid ou peut,va voir l'autre si elle givre pas(ou tu met ta main sous le ventilo et tu vas sentir du froid arrive).ca veut dire que tu as une inversion.ensuite tu as plus cas aller au bornier elec et intervertir.