salut chouchen,doug et bonne soiree a ts
bein j ai tenter de le debloquer en jouant sur la v4v,cela a marcher 3-4 minutes puis rebelote,donc pour l instanat mise a l arret,en attente du changement du separateur
c est un separateur a flotteur,donc fonctionnement basique,lorsque le niveau haut et ateint l huile est reinjecter via un capilaire,(pour detendre d eventuelle goutlette de liquide).dans mon cas le flotteur etant constament en position haute = reijection permanente de gaz chaud
et comme tu dit doug le capillaire laisse passer suffisament de vapeurs provenant du refoulement,pour fair grimper la T° d aspi jusqua 40C°.
cordialement