Posté : 09-09-2011 05:19
salut kevin et bonne matinee a ts
pour la partie T° elevee au niveau aspi , refoulement, ainsi que le cp, s explique,par le phenomene de reinjection
( ou migration)
quand au 12C° sur la ligne liquide,se n est plus le principe de migration ou reinjection qui il faut prendre en consederation
,mais c est 2autres aspects de ma panne qu il faut analysé
1= le transducteur hp decalé de 2 bar donc il fait croire a la regule que la pression souhaité est ateinte,c est pourquoi le cp ne monte en puissance que lorsque je le met en mode teste.
en gros si je n avait pas eu le probleme de reinjection,mon vrv ne fournira pas non plus la puissance requise pour les 4 k7
le 2eme aspect est la consequance directe de la reinjection,puisque une bonne partie du refoulement est reinjecté dans l aspi,le condenseur,en recoit moins,donc celui ci devient subitement sudimensionné,par consequant
il reagit comme si nous etions en manque de charge,donc T° de condensation basse et T° ligne liquide aussi
,la dessus vient se grefé,le fait que la puissance frigorifique est mediocre bein les calories a rejetées au condenseur, y en a pas telement,donc voila comment je visualise la chose,et comment je me la suis explique a moi meme
. n ayant pas la sceance infuse mais propos et mon raisonnement peuvent (et doivent etre) corrigés par ts ceux qui participent au forum.
cordialement