Posté : 06-10-2011 13:40 icone du post

salut greg et bonne journee a ts
comment ca,je ne comprend meme pas que tu te pose la question pourtant c est simple
c est un crasseux et puis c est tt
eh bein didon,didon lui il amait bien sa crasse,tu vient tu lui enleve sa moitié, he bein il n est pas content et il le fait savoir,et puis c est tt
blague a part,moi cela ne m ai jammais arrivée,j ai entendu parler de casse mecanique qui se sont produitent apres avoir decrasser un condenseur,mais frnachement je ne me l explique pas
en revanche sur des groupe eau glacée carrier,cela arrive pour les raison evoquées precedement par exemple le prodialogue peut envoyer un defaut delestage hp ou delestage bp tt simplement parcequ il fait une moyenne de fonctionnement,pressions, T°,les etage de puissances aux quels il a fait appel,le temps de fonctionnement pour la prise en charge...etc et dés que cela change pendant un labs de temps donné il se mets en defaut.pour la hp il va remarquer que ou bout d un certain temps de fonctionnement celle ci ne baisse pas ( on est largement loin de la coupure hp)
il considere qu il y a un probleme donc il dit hé ho jete un coup d oeil sur le condenseur,c esdt ou je suis encrassé ou y a un soucis de charge thermique...etc pour le delestage bp c est presque le meme raisonnement,imaginons un locale ou y a que des bureaux et qu il n y a pas de ballon tompon sur le circuit,du lundi au vendredi la pac fonctionne avec une charge au cul convenable,le samedi et dimanche vu qu il n y a personne dans les locaux,donc pas de demande ou peu de demande,il arrive facilement a faire sa prise en charge,a ce moment le prodialogue fait une moyenne de fonctionnement et se rend copmte que la consigne est trop rapidement atteinte comparativement au reste de la semaine,et la il se fout en defaut delestage bp,pour dire qu il faut regarder au niveau de l echangeur s il n y a pas probleme.il faut savoir que sur certain model carrier entre le moment que le(s) copresseure(s) demarrent puis s arrete il y a une horoge interne qui contabilise le temps du fonctionnement et si c est endesous de 10 a 16 minute,bein delestage bp
cordialement