Forum » » Vos anecdotes » » centrale
Posté : 06-10-2011 20:30
salut
au vus du fonctionnement tes compresseur risque de lacher plus rapidement encore avec le R404a, par contre les solution c'est soit la mise en place d'une reductiion de puissance sur compresseur avec un control de la temperature de fin de compression, ou ajouter de la demande en froid afin de limiter ton travail si bas .
les compresseur sont certainement du copeland, mais sont il de 1998 ??
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3774&forum=134