Forum » » Vos anecdotes » » variateur DANFOSS


Posté : 01-11-2011 09:02 icone du post

tu dis que tu a essayé avec un autre variateur et que ça marche?
Puis tu dis que c'esta pareil?
lors de tes essais qui marche est ce du danfoss;ou une autre marque?
Sinon leur filtre anti harmonique est trop leger ,il dois suprimer que les premieres et si tu a une harmonique d'ordre 7 qui passe quand meme et que ta machine est de grosse puissance tu perturbe quand ,même,.
En verité il faudrait que tu visualise la gueule de la tension de sortie au moyen d'un osiloscope ou d'un analyseur d'energie ,pour voir la qualité du filtre anti harmonique
Sinon sur ton site si tu a d'autre varaiateur d'autre ,'marque qui ont eu botier externe metalique(avec l'interieur une self et des condos)qui relié le variateur à la sortie elec tu le recupere et tu fait un essais?
Est ce que ton cable qui relié la pompe au variateur est blindé?
Si oui la masse de la tresse de blindage n'est relié qu'au variateur est n'on au moteur sinon ça anule sont effet?
Est ce que la correction ou la compassation du cos phy est acessible dans les parametres du variateurs?