Forum » » Vos anecdotes » » anecdote vrv mitsu
Posté : 01-12-2011 19:58
Salut mimi
Tu as mis le doigt ou la main
sur un gros problème, à savoir tous ces vrv ou drv avec des longueurs de cuivre impressionnantes. J'ai en entretien une installation avec des dénivelés de 3 étages, des longueurs de couloir de 25m enfin bref de quoi bien se prendre la tête en cas de fuite.
De plus l'endroit ou se trouvent les brasures n'est pas mentionné sur les plans donc prise de tête supplémentaire pour retrouver ces fameuses brasures
C'est pourquoi je préfère de loin les groupes d'eau glacée, tout le fluide se trouve au niveau de la machine, moins de fluide frigo dans l'installation. Voila mais ça n'engage que moi
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4056&forum=134