website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Vos anecdotes » » anecdote vrv mitsu


Posté : 02-12-2011 18:25 icone du post

re
dans l ordre:
photo N°1:carte de commande vrv mitsu puhy
photo N°2: la ranger des switches qui permet la lecture de casi ttes les donnée
du vrv. SW1
photo N°3: switche SW1/1-2-4-5-6 sur on
permet la lecture du transducteur bp,soit 0 bar d apres le transducteur.
photo N°4:SW1/2-4-5-6 sur on lecture transducteur HP:9,7bar d apres ce dernier
photos 5et 6 verrification de la correspondance des transducteures avec la pression lu au mano,donc le transducteur bp est HS.voila.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"


Message édité par : adelclimatisation / 02-12-2011 18:28


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4056&forum=134