Forum » » Vos anecdotes » » cta qui se prend en glace
Posté : 03-12-2011 11:17
bon week end a ts
y a qlq temps je suis intervenu en depannage chez un client,qui dés le depart m incendie car pour lui il etait
inadmissible que CA CTA ne puisse lui donner sataisfaction et que sa production soit penalisée cta utilisé essentielement en froid et deshu tt le temps ete/hiver,les appareiles et les chaines de productions suffisent a degager assez de chaleur pour chauffer une bonne partie de l usine,comment dire...ma boite et moi surtt moi nous etions les responsable de ses malheur,voir meme de ces malheur ataviques
pourtant je n ai jamais mis les pieds sur ce site,et nous n avions pas de contrat chez eux
donc je passe un bon 1/4H a encaisser avant que je puisse lui demander ce qui ce passe au juste et si il peut m emmener vers la cta
(grande usine) donc le MR m explique que ca cta tourne en froid sur un resau eau glacée a -6C° ete comme hiver,car il doit maintenire 19C° en T° et 42% en HG
que la batterie est completement prise en glace,et en effet ce n est pas une prise en clace c est une patinoire,c est le type de glace epaisse transparente,que meme avec un marteau tu n y vient a bout que peniblement
.
avecune consigne de -6C° sur l aller eau glacée,rien de surprenant quelle se prenne en glace avec du 100% air neuf,sur tt en hiver,arrivée devant la bete le gars me tient la jombe au moins 1/4 H a raler encore,donc je joue la diplomatie et appaise la situation,meme si j avoue que par moment j avait envie de lui dire,he,ho,vous allez me laissez travailler ou quoi?
.
pendant la discution,je lui fait remarquer qu il etait normale dans de tel conditions de fonctionnement que la prise en glace soit inivitable,donc je lui prpose de faire un relevée de l installation pour placer des resistances de pres chauffage sur la gaine air neuf,oh lala que n avait je pas dit...mais c est inadmessible un de vos collegue est passé en depannage l année derniere et avait proposér une solution
( dont il ne se rapelle pas, c est quoi)
ensuite d autre gars sont venu pour faire des travaux et nous en somme au meme point de depart,ne sachant pas qui de mes collegues est intervenu,ni qu a t il proposée (pas moyen pour lui de mettre la mains sur le bon d intervention de mon collegue),je relance l idée des resistance,en lui faisant presque un cour avec schema a l appui sur le principe de fonctionnement,et j ai du meme faire un mini cour sur la deshu,merci MONSIEUR KOTAZA
bref,lorsque enfin il se decide a me laisser bosser,je prend les ref de la cta,les deimension de la gaine,et la je vois un caisson sur la gaine d air neuf
avec un cable d alim assez important pour que ce soit l alim d un cerveau moteur volet,je commance a comprendre ce que mon collegue avait mis en place. soit exactement ce que j etait entrain de lui proposer
,mais alors pourquoi ca ne fonctionne pas,peut etre
que la protection des resistance a couper,peut etre que la poste ventilation n a pas ete prise en compte...je demande au monsieur si il peut me dire sur quelle armoire est prise la puissances des resistances,surpris il me dit mais on a pas de resistance,je lui assure que si,je l emmene au pret du caisson je l ouvre et lui montre les resistances donc il fait appelle a un des responsable technique qui lui confirme,mais ne sais pas ou se trouve l armoire en question,ils font appelle a l electricien qui nous mene tt droit a l armoire puis la youpi,le disjoncteur du 1er etage de puissance debranché les 3 phase en amont,quant a celui du 2eme etage de puissance il a ete simplement enlevée
la le monsieur en question commance a changer de ton et presque a me faire du léche cul
. furieux il cherche le fautif,mais bien evedement personne n est au courant.ensuite il ordonne a l electricien d y remidier.avant mon depart l electricien m avoue que c est bien lui qui a debranché le premier car il pensait qu en ete y en avait pas besoin et que le second il l avait pris en depannage sur une autre instal, mais qu il avait oublier de remettre tt en ordre
.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"