salut et bonne journée a ts
jolie la fuite.il est vrais que l'on ne pense pas a verrifier systematiquement ses manos,et surtt pas les flexibles.
perso je les remplace une a deux fois/an.
je rejouterais qu il faut aussi tester les raccords rapides.car meme neuf encore jamais utilisés ils peuvent etre fuyards.j ai deja eu le cas,je cherchait la fuite sur une clim mono dont j ai assuré l installation fuite introuvable.dans le doute j ai refait les dudgeons mais rien n a changer,la je me suis dit que a 35 bar je devrais l entendre,donc je tend l oreille sur l ui= ras,sur l ue j entend rien rien car géné par le bruit allentours ( d autres clims en route).avec un coup de chance les autres clims se sont arretés et la c etait audible.pu.... de raccord rapide premiere utilisation et il est fuyard . plus tard j ai appris par d autre collegues qu ils avaient eu la meme mesaventure.le joint d etanchieté est mal mis dedans donc apres serrage celui ci s ecrase mal d ou la fuite . donc je remplace systematiquement le joint,et je les teste systematiquement.pour le flexible j en ai eu 2 qui avait des fuites similaire a celle de la video,mais dans mon cas c etait audible.cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"