Forum » » Vos anecdotes » » panne crée suite a un diagnostic
Posté : 17-03-2012 09:21
salut evilclade et bonne journee a ts
et si je te disait que le gars avait noter a l encre indelibile sur la tole de l ue et que malgrés tt il a mis la 3eme phase la ou il ne faut pas
.
c est de l inverter donc forcement cp tri
il aurais fallu dans le doute juste qu il mesure les valeures ohmique du cp sur les 4 sorties cp et il aurais vu que c etait pas bon. sur les enroulement moteur il aurai eu des valeures identique
du genre 1,1 et sur le retour d info il se serais approcher de l infin du genre 0,6 ohm.
par ailleur meme si l on prend pas de repere les phases sont reperées sur le schema elec et avec les couleures qui correspondent a U V W.le hic c est que sur le cp le UVW sont position d une tel sorte que sur ce type de cp tu peux facilement prendre la sortie d info pour le W du cp
. seul moyen c est les mesures ohmiques
.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Pièces jointes
2
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4532&forum=134