website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Vos anecdotes » » panne crée suite a un diagnostic


Posté : 17-03-2012 09:41 icone du post

re
sur la 1er photo on vois bien que les 3 phases sont branchées et qu il reste une cosse de libre. on le vois mieux sur la 2eme photo.
c est la cosses libre qui aurais du accueillire la 3eme phase (cable bleu).
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4532&forum=134