Forum » » Vos anecdotes » » journée de depannages bizaroides
Posté : 17-03-2012 19:21
Tiens une petite me viens en tete,
Un jour j'était face a un automate et impossible a rentrerdans le menu de consigne temperature. ( code d'accès non transmis par l'ancien prestataire, et bien sur ce dernier non joignable, bref de bonne guerre), et bien j'ai reussi à aller dans le menu de configuration et de creer un offset sur la sonde de regul afin de regler "artificiellement ma consigne",
c'est pas la meilleure solution mais ça marche
Message édité par : mars / 17-03-2012 19:27
Cet article provient de Le site des frigoristes