website logo
Auteur
avatar
frigopathe

Forum » » Vos anecdotes » » merci profroid


Posté : 21-07-2012 22:39 icone du post

je suis allé filer la main à un pote de travail, pour la mise en route d'une supérette.

Rien de bien excitant dans l'instal, 2 cp schroll, quelques meubles et cf, condenseur à eau perdue.
Il avait déja mis en route, bouteille liquide gavée, à noter, condenseur à eau installé plus bas que la bouteille "super" j'adore...Bref, BP moyenne -12 et HP 35.
La centrale marche comme une patate, le 1er étage tourne constamment, et le 2eme cycle.
La sc en ligne est plus que correcte, c'est inquiétant car les meubles ne marchent pas bien.

Et ben, sur les schémas de profroid, il y a un asservissement des VEM, sauf que le relais qui pilote ces vem c'est le relais de marche des cp et non le relais défaut.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5117&forum=134